新型砂浆网

搜索

用混凝土回弹仪测得的数据怎么计算混凝土的强度啊??举例回答悬赏高分!!谢谢

[复制链接]
查看: 1425|回复: 1

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-10 14:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看回弹的角度、测试面、混凝土种类及碳化深度。先进行角度修正,再按面修正。如果是水平回弹、浇筑面为侧面则直接查表。
计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》去掉3个最大值、3个最小值。余下的回弹值, 取平均值。查附录A“测区混凝土强度换算表”,得到计算值。
如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。再用3加上附表A得到的值,就是你要的计算值。



扩展资料:
混凝土回弹仪是一种检测装置,适于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件(板、梁、柱、桥架)的强度,主要技术指标有冲击功能;弹击拉簧钢度;弹击锤冲程;指针系统最大静摩擦力和刚钻率定平均值。
在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力, 同时也起辅助扶正作用。
回弹仪的操作要领是:保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直,用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。
参考资料:
混凝土回弹仪检定装置的设计与研究——中国期刊网
回复

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

29

积分

见习会员

Rank: 1

积分
29
发表于 2019-6-10 15:21:39 | 显示全部楼层
给你一个我先前计算的例子。
回弹法检测混凝土强度
悬赏分:15 - 解决时间:2008-12-26 21:47
泵送混凝土 设计强度C50  柱子
现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)
       42 42 50 42 50 42 41 42
       42 40 41 42 51 50 42 42
每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。请问用啥方法计算该楼层(和该根)柱子的强度(强度推算值),希望有具体计算过程。 提问者: 9805051ljh
最佳答案:
计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。
余下的10个回弹值, 平均值:42.8
你弹柱子是水平回弹,不用修正。
你所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。
碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)
查附录A“测区混凝土强度换算表”,得45.7MPa。
如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。
则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)
【不修正时,回弹值为45.7(91.4%),根据我这里的经验,该柱子中心强度能满足C50,可最终采用取芯来验证。】